土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区外网消防火栓的设置

小区外网消防火栓的设置

发布于:2004-09-08 20:54:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位高手,在做小区外网设计的时候,给水与消防共用,消火栓的设置方面有什么要求,例如,两消火栓的间距,是否一定要消防水池,消火栓距建筑物的距离,消防管管径大小,消火栓井的大小

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gjx_foshan
    gjx_foshan 沙发
    消火栓间距不大于120m,管径应由消防流量确定,最小直径不应小于100mm,消火栓距路边不应超
    过2m,距房屋外墙不宜小于5m。
    2004-09-11 16:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • donnel
    donnel 板凳
    消火栓间距不大于120m,如果整个小区只有一路进水,那就必须要设消防水池!
    2004-09-11 14:21:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于水幕喷淋系统

请问,一个三层中型商场,只需在自动扶梯设置水幕系统,其喷头的设置是不是只需在防火卷帘上每层设置就可,还需要注意什么吗?谢谢各位了

回帖成功

经验值 +10