请问,一个三层中型商场,只需在自动扶梯设置水幕系统,其喷头的设置是不是只需在防火卷帘上每层设置就可,还需要注意什么吗?谢谢各位了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
gjx_foshan
沙发
消火栓间距不大于120m,管径应由消防流量确定,最小直径不应小于100mm,消火栓距路边不应超
2004-09-11 16:41:11
赞同0
-
donnel
板凳
消火栓间距不大于120m,如果整个小区只有一路进水,那就必须要设消防水池!
2004-09-11 14:21:11
赞同0
加载更多过2m,距房屋外墙不宜小于5m。