十二层住宅如何不做高位消防水箱
十二层住宅如何不做高位消防水箱
上海的工程,八栋十二层小高层住宅,一个地下车库,这样子的话做消防应该做什么系统比较好?(1)是做临时高压系统,在泵房内设置一套消防泵然后在某一栋住宅设高位消防水箱(2)还是可以按照《民用建筑水灭火系统设计规程》条的做小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统,这样可以取消高位消防水箱?请各位大大指教
发布于
2007-05-27 11:49:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
jjplj
有车库的话避免不了设高位水箱,要设喷淋的;如果是稳高压的话就不用设了,规范的意思是指有消火栓消防系统时可考虑合用。