土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 水源热泵水源测潜水泵选型

水源热泵水源测潜水泵选型

发布于:2012-10-12 09:20:12 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
大家好,请教一下各位专家关于水源热泵水源侧潜水泵选型的问题。目前,我知道的参数。一口供水井,井深70米,出水井到机房80米,机房到办公楼56米,建筑物层高12米,末端为风机盘管。主机选的是模块式水源热泵两台,参数为制热量:146KW,制冷量为130KW,冷却水流量:12m3/h,冷媒水流量:22.3m3/h。请问一下,潜水泵杨程是多少啊?具体是怎么计算的?流量是多少啊?是12*2*1.2=28.8吗?我算的对吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 小自来也
    小自来也 沙发
    yuwenwunt 发表于 2012-11-15 15:11 1、水源侧潜水泵的扬程H=含水层静水位深度+动水位降深+管道阀门机组的阻力/10。 学习了! …动水位降深,含水层静水位深度?怎么算的,地源热泵没这些吧
    2016-08-19 17:13:19

    回复 举报
    赞同0
  • 相思雨123
    相思雨123 板凳

    水源侧潜水泵的扬程H=含水层静水位深度+动水位降深+管道阀门机组的阻力/10。
    2013-04-16 13:55:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地源热泵的原理和组成!

    完整的地源热泵空调系统由室内空调系统、地源热泵机组和土壤换热器三部分组成  ■ 土壤换热器  它通过循环液(水或以水为主要成分的防冻液)在封闭下埋管中的流动,实现系统与大地之间的传热。  1、水平埋管环路:  当在足够的土地空间可供利用时,常考虑采用水平环路,管路安置于挖掘成1.28米深的沟中(与冻土层深度有关)。每冷吨需要的土地面积为68-135平米。  2、垂直埋管环路: