土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这样的情况基础是不是要求必须脱开?(内详)
手上有一个工程为单层厂房,混凝土柱\轻钢屋面\32T中级吊车,旁边有一6层附楼(框架结构)做实验室用.常规做法附楼在交接处柱子后退采用悬挑,下面做条形基础,达到主楼与附楼基础分离的目的.但该工程由于工艺\建筑限制,附楼柱子无法后退,可不可以在主\附楼连接处的基础做双柱独立基础?都需要注意哪些方面?
请各位专家指点~

全部回答(2 )

  • yellowteeth
    手上有一个工程为单层厂房,混凝土柱\轻钢屋面\32T中级吊车,旁边有一6层附楼(框架结构)做实验室用.常规做法附楼在交接处柱子后退采用悬挑,下面做条形基础,达到主楼与附楼基础分离的目的.但该工程由于工艺\建筑限制,附楼柱子无法后退,可不可以在主\附楼连接处的基础做双柱独立基础?都需要注意哪些方面?
    2007-11-15 17:06:15 来自 PC 评论 举报
  • yellowteeth
    没人回答啊?
    2007-05-31 20:12:31 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1140 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10