单位售楼处安装一台常压热水锅炉0.5吨的,三层楼高13米带2400平米地热采暖,系统进出口管径DN80,供回水温度50/40,系统顶设膨胀水箱,锅炉房设储水箱,安装完后运行时,系统上面的水箱总喷水,我以为水泵扬程大了20米的调换完也这样子,没办法只好把水箱进水阀关了,但是这样系统管道顶部又总缺水进气,没办法只好把系统回水管的阀门关小才能正常运行,还有就是系统停止运行时系统里的水又会座回锅炉房水箱,整的总淌的那都是,请问这是什么原因啊,刚接触不懂请指教

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qq825927565
    qq825927565 沙发
    关键的问题是:您到底做成开式系统还是承压系统?
    2012-10-17 15:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • hxp612
    hxp612 板凳
    一个水箱就能解决的事情 为什么要用两个水箱??
    2012-10-16 21:54:16

    回复 举报
    赞同0