自动扶梯每一层都要设自喷吗?
自动扶梯每一层都要设自喷吗?
最近修改别人的图纸,发现在自动扶梯那里每一层都设了喷头,而高规又规定是在自动扶梯的底部设自喷,想请问一下,到底需要在每一层都设呢?还是就在整个扶梯底部设就可以了!
发布于
2004-09-08 15:47:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
asyoulike
整个扶梯底部设就可以了。自动扶梯那里每一层都设喷头,怎么设?荒唐!