我手上有一栋连排别墅,一二层一户,三四层一户,共四个单元,八户.全部按单相/每户考虑.原来我做的系统是一根电缆进总箱,再用BVV线分支到各户.审图办通过了.后来甲方要求变更,即一个单元一个总箱,一根电缆进线.变更后的结果是一根电缆进总箱后,A相:一二层一户,12KW,B相:三四层一户,12KW,C相:公共照明及弱电设备用电:1KW.审图办打回此修改图,说三相负荷不均,违反强条.求各位哥哥姐姐给说说,这样真的不行吗?非得变回原方案吗