黄小坤《建筑结构》2004/1

对于抗震设计的连梁,但梁的跨高比较小且抗震等级较高时,按照“框架梁纵向
受拉钢筋最小配筋百分率”(高规表6.3.2-1)的规定配置构造纵向钢筋,可能造
成梁的受弯承载力过高,在纵筋尚未屈服前时,梁截面承受的剪力可能已经超过
剪压比限制条件,造成梁的受剪破坏先于受弯破坏!
设计建议:
1、非抗震设计时,对几乎所有跨高比的连梁,均可采用框架梁的最小纵筋配筋
率0.2%进行构造配筋设计。
2、当连梁跨高比小于2.5时,纵向钢筋的最小配筋率按下采用,不宜采用更高
的数值:
跨高比β: β≤0.5 0.5<β≤1.0 1.0<β≤1.5 β>1.5
纵筋配筋率: 0.2 0.25 0.25~0.30 0.25~0.4
3、对于小跨高比的连梁(如β<1.0),但纵筋采用HRB400时,宜采用比C20更高
的等级的混凝土。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于柱的计算长度系数的疑问,求教

今天遇到一个越层柱,看了下该柱的计算长度系数,有点奇怪,在X方向没有梁约束的情况下长度系数反而是1.25,在Y方向有梁约束的情况下却是5.9,这个5.9是PKPM自动计算出来的,我根据uH=uihi算了一下基本是对的,就是不明白这个方向怎么是反的,难道X方向没有梁计算长度系数反而是1.25么,希望大家能给指点下另外左边那个柱子,审图也说是要按越层的算(沿挑梁方向),不明白,左边那个柱子一边是有梁一边是悬挑的,难道有悬挑梁的柱子都要按越层的算么?现在只好手动修改下长度系数了,不过算出来配筋很大,前辈们给看看啊,这个概念总是搞不清