土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 小区燃气管网的设计怎么弄?跟建筑给排水设计有什么差别?敬清指教.

小区燃气管网的设计怎么弄?跟建筑给排水设计有什么差别?敬清指教.

发布于:2004-09-08 15:38:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管网的设计怎么弄?跟建筑给排水设计有什么差别?敬清指教.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 瑞瑞
    瑞瑞 沙发
    燃气管道和水管有以下差别:
    1.管内流速的取值有所不同。如天然气管,流速可以取道18~25m/s燃气设计,甚至30m/s,而水管
    在1.5m/s。
    2.燃气属于可压缩气体,而水按不可压缩流体计算。
    3.燃气管道应按压力管道设计,而水管仅能说是有压管或无压管。
    4.在消防安全上,燃气管道的敷设要求比水管严格。
    5.在管材的选择上,水管选择的范围更广。
    6.燃气管道采用钢管时,应根据其设计压力和管径的大小,看是否要作阴极保护措施等。
    ......
    若要作小区燃气管道的设计,需看《城镇燃气规范》等相关标准等.
    2004-09-11 00:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • 云涛
    云涛 板凳
    有差别!
    压力计算就有差别!
    对密度小于空气的烯气来讲,楼上的压边大,楼下的压力小,这就跟水的不一样!
    另外气体是要考虑其压缩性的!
    2004-09-10 11:15:10

    回复 举报
    赞同0