4 节能
4.1 供配电系统设计的节能措施[66]
4.1.1 概述
我国是能源短缺的国家,但能源浪费却很严重。无论是供配电系统或用电设备,都存在着节能的巨大潜力。
节能工作的重点是:建立和健全节能管理机制,正确设计供配电系统,改革高电耗工艺,选用节能产品,更换改造低效设备,通过科学管理和合理组织生产,实现供配电及用电设备的经济运行。
4.1.2 变压器节能
4.1.2.1 变压器损耗及效率
变压器损耗包括有功功率损耗和无功功率损耗两部分。
(1)变压器有功损耗有铁损和铜损,铁损又称空载损失,其值与铁心材质等有关,而与负荷大小无关,是基本不变的;而铜损与负荷电流平方成正比,负载电流为额定值时的铜损又称短路损失,变压器有功损耗可用下式计算
(4-1-1)
式中 ??有功功率损耗,kW;
??变压器空载损耗,kW;
??变压器短路损耗,kW;
??变压器负载率,%。
(2)变压器无功消耗由两部分组成,一部分由励磁电流即空载电流造成的损耗,它与铁心有关而与负荷无关,可用下式求取:
(4-1-2)
式中 ??空载电流百分率,%;
??变压器额定容量,kVA。
另一部分无功消耗指一、二次绕组的漏磁电抗损耗,其大小与负载电流平方成正比,此消耗又称变压器无功漏磁损耗 ,可用下式求得:
(4-1-3)
式中 ??变压器阻抗电压,%。
变压器总的无功消耗按下式计算
(4-1-4)
式中 ??变压器无功功率消耗,kvar。
(3)变压器综合功率损耗,指变压器的有功功率损耗、无功功率消耗折算成有功损耗两者之和,可按下式计算
(4-1-5)
式中 ??变压器综合功率损耗,kW;
??无功经济当量,指变压器每减少1kvar无功功率消耗,引起连接系统有功损下降的千瓦值,其值见表4-1-1。