土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 讨论断路器与操作机构匹配

讨论断路器与操作机构匹配

发布于:2007-05-26 15:04:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有一台ZN28A-2000/31.5的断路器与一台CD10-II/DC110V的电磁机构匹配出现的问题如下:
1.合闸母线电压在DC130V时ZN28A-2000/31.5才能有效合闸,断路器行程和开距都达到要求,而在DC110时断路器合不闸
2.分闸线圈低电压在DC90V时可以有效分闸。
3.如果更换CD10-III机构

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zp54321
    zp54321 沙发
    蓄电池的容量没问题
    2007-05-27 20:09:27

    回复 举报
    赞同0
  • shaofuqiang1958
    CD10-II型的电磁机构如操作电压为DC110V其合闸电流应为190多A吧?你看是不是蓄电池的容量小了.
    2007-05-26 23:43:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火线,零线,地线接混使用时为什么断路器会跳闸

我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?

回帖成功

经验值 +10