请问200-5的电流互感器这样接是多少倍?
请问200-5的电流互感器这样接是多少倍?
我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..
发布于
2007-05-26 12:57:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(38 )
ccy2007
200/5的互感器的穿芯匝数应为一匝,倍率为40,你所谓的一圈估计应为两匝,倍率应为20,应按互感器实际匝数进行安装。
2007-06-01 21:43:01
来自 PC
评论
举报
daibailin
如果是一次线绕一圈是20倍,二圈的话是10倍