土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问200-5的电流互感器这样接是多少倍?
我厂有一老式配电柜,带电表,用的是200-5的电流互感器,电线从互感器上绕了一圈,以前都是用40倍的倍率来计算的.我看有一点问题,是不是应当算20倍的呢?请,高手给我解答一下谢谢..

全部回答(38 )

  • ccy2007
    200/5的互感器的穿芯匝数应为一匝,倍率为40,你所谓的一圈估计应为两匝,倍率应为20,应按互感器实际匝数进行安装。
    2007-06-01 21:43:01 来自 PC 评论 举报
  • daibailin
    如果是一次线绕一圈是20倍,二圈的话是10倍
    2007-06-01 21:31:01 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10