变压器低压侧差动用CT应安装在出线开关上方还是下方

发布于:2007-05-26 11:44:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台6/0.4KV的变压器高压侧与低压侧有差动保护,那么低压侧的CT应安装在变压器出线开关的上方还是下方,为什么???请各位高手赐教!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xianliangli
    xianliangli 沙发
    变压器两侧,不包括断路器
    2008-08-07 15:50:07

    回复 举报
    赞同0
  • cosionlxb
    cosionlxb 板凳
    9# 大 中 小 发表于 2008-7-14 14:32 只看该作者
    我同意2楼的见解。从差动保护的原理看,如接在开关的外侧,那么每次对变压器送电时,高压侧开关先合,低压侧开关后合,则差动保护断电器中就有了差动电流,对不对?

    不是这样的,主变高压侧空投变压器时,是要躲过合闸的历次涌流