1. 修编的基本情况:
《建筑照明设计标准》是将原《民用建筑照明设计标准》和原《工业建筑照明设计标准》合并重新编制的。在修订过程中,对四十多种不同工作性质的三千多个室内照明场所进行了调查,并对六百多个场所进行了重点测量,掌握了大量第一手数据。同时搜集整理了部分国际标准和其他国家的照明标准,经过多次广泛征求意见和深入讨论,最终形成了目前的送审稿。其中与原标准相比变化较大有:
照度水平不再沿用原标准中低、中、高三个标准值的规定方法,而采用持续平均照度这一单标准值的规定方法,这与CIE(国际照明委员会)文件推荐的规定方法是一致的。
根据CIE(国际照明委员会)的推荐,采用了统一眩光指数法(UGR)进行室内照明场所的眩光评价。
在标准中对每种视觉工作场所不仅规定了照度值,同时也规定了照明光源的显色性指标(Ra)和眩光评价指标(UGR)。
增加了对不同视觉工作场所照明功率密度值的规定,其中办公、商业、旅馆、医疗、学校和工业建筑的照明功率密度值均列入强制性条文。主要作用就是强制推广使用高效光源和灯具,达到节能的目的。
2. 关于照度水平:
此次修编在充分调研的基础上,参考《 CIE Standard : Lighting of Indoor Work Places 》(CIE S 008/E –2001)以及其他国家的照明标准,对大部分视觉工作场所的照度标准均有不同程度的调整。其中变化比较突出的一类是办公室、会议室和学校教室等长时间视觉工作的场所,从保护视力、缓解视觉疲劳、提高工作效率出发,平均照度水平提高了一倍以上;另一类是公共卫生间、内走道和地下车库等附属场所,考虑到整体照明环境的舒适性和视觉适应性要求,照度指标也有较大幅度的提高。在这里特别指出的是,由于人类视觉对由亮到暗的适应过程明显比由暗到亮的适应过程慢,因此在进行照明设计时,应合理的设置过渡照明。
3. 关于照明功率密度:
本次修编最重要的内容就是增加了对不同视觉工作场所照明功率密度值的规定,并要求在照明设计时应根据给定的指标进行照明节能评价。采用照明功率密度值来评价一个照明系统设计的合理性,在国际上也是一种较为先进的节能措施,真正实施的也只有美国、日本、俄罗斯和欧共体等少数国家和地区。在美国,照明功率密度已代替照度指标成为照明设计中优先考虑的因素。本次国家标准将其纳入,对提高照明设计水平、合理采用高效光源和灯具、减少电能消耗有着重大和深远的意义。在今后的照明设计中,大量采用低效率的光源和灯具,选择不合理的照明方式和不适当的距高比,以及不必要的过度装饰性灯光效果均可能导致照明功率密度值超过标准而不能实施。
4. 关于光源:
在新标准中,对使用低效率的光源有了较严格的限制。明确规定在一般情况下不应使用普通白炽灯和自镇流高压汞灯等光源,限制使用卤钨灯、高压汞灯等光源。并推荐采用细管径荧光灯、紧凑型荧光灯、小型金属卤化物灯以及高压钠灯等高效光源进行替代,这对于今后的装饰照明设计可能会产生一定的影响。
另一个值得注意的是在标准中参照CIE S 008/E规定了视觉工作场所的显色性指标,这就对光源的选用提出了更高的要求。那些低显色性的光源如汞灯、钠灯以及部分金属卤化物灯的适用范围将大大受到限制,特别是普通卤粉荧光灯也将逐步被显色性好、光效更高的三基色荧光灯所取代。
5. 关于灯具:
虽然我国目前的灯具生产水平还不能做到像欧共体那样对灯具进行完整的分类规定,但此次修订标准还是明确规定了荧光灯具和气体放电灯具效率的最低允许值。其主要目的是督促照明系统的设计者和所有者采用真正满足国家技术标准的灯具产品,杜绝使用低效率的伪劣产品。
对镇流器等灯具附件也相应做出了较详细的规定,不节能的普通电感镇流器即将淘汰。而电子镇流器由于可使灯管在高频下工作,不仅降低功耗,还消除了频闪和噪音,发光稳定并有利于延长灯管寿命,是值得推广应用的极好替代品。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    楼主辛苦啊
    2004-09-08 20:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • dshilunls
    dshilunls 板凳
    早出早好。至少有据可查,老的已经不能适应时代了。
    2004-09-08 16:11:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层办公楼的审图意见

最近做一个六层小办公楼,每层面积大概在六百多平方米,审图下来有一些问题是:1.电梯应该为二级负荷,要双电源供电;2.走道应该设置应急照明;俺的问题是:1.这么小的办公楼,电梯有必要一定要双电源吗?2.俺已经设置了应急指示灯了,一定还要设应急照明灯吗?俺该怎么办?

回帖成功

经验值 +10