发布于:2007-05-26 10:18:26
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
各位高手大家好,有个问题想向大家请教下,希望各位能赐教
具体问题:>>我们在中山某商场做了一个中央空调系统工程,主机及末端设备均采用了开利的机组,
冷冻水系统呢,从主机房经集水器出来后分别分为两个分支管路,并且每个分支管路各负责5台吊顶风柜的供水,
现在目前的情况就是出了第二分支管路上的,最前端的3台吊柜均出现不够冷的情况,
而第一分支管的五台机和第二分支管的后面两台机,均冷得要命呐,呵呵
目前已处理过,但未达到效果的措施有:对第二分支管最前端的三台机,1、进行了清洗过滤网,2、并拆除了管路上的Y过滤器网,3、对吊柜进行了反冲洗,4、对每台吊柜的入水口进行了管径加大,由原来的DN32改为DN40,5、曾试过将后面的两台机关掉水,但是三台机的效果仍达不到要求效果。
现在想请大家帮忙分析下,问题真的是出在那个地方较多呢?谢谢大家,谢谢
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报