我施工的写字楼为密闭式的,他的排烟和排风为一个管路,请问怎么调节排风量,每层的风管最末端的几个风口都没有风量,设计是平时排风32500立方/小时,风压824Pa,每层管路为2路,一路70米左右,一路30米左右,这台风机管8个楼层,垂直主管道为2300*700长度75米,每层支管为700*400,排风口和排烟口合用一个,只能用排烟口防火阀调节
发布于
2007-05-26 10:12:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
saymand
我觉得既然做一个大的竖直风管
为什么不每层做一个风机,这样投资是大了
但是系统就不会干扰,比以前优化了很多
2007-06-07 22:19:07
来自 PC
评论
举报
guiguidemm
每层支管是700*400 没有变径全一样大 风送不到最后面吧 还有水力平衡的问题 要是两条支管阻力相差太大 肯定送不到后面了啊