土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟和排风为一个管路,请问怎么调节排风量
我施工的写字楼为密闭式的,他的排烟和排风为一个管路,请问怎么调节排风量,每层的风管最末端的几个风口都没有风量,设计是平时排风32500立方/小时,风压824Pa,每层管路为2路,一路70米左右,一路30米左右,这台风机管8个楼层,垂直主管道为2300*700长度75米,每层支管为700*400,排风口和排烟口合用一个,只能用排烟口防火阀调节

全部回答(18 )

  • saymand
    我觉得既然做一个大的竖直风管
    为什么不每层做一个风机,这样投资是大了
    但是系统就不会干扰,比以前优化了很多
    2007-06-07 22:19:07 来自 PC 评论 举报
  • guiguidemm
    每层支管是700*400 没有变径全一样大 风送不到最后面吧 还有水力平衡的问题 要是两条支管阻力相差太大 肯定送不到后面了啊
    2007-06-07 09:49:07 来自 PC 评论 举报