土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户热计量双管下供下回水平同程式水力计算怎么算阿

分户热计量双管下供下回水平同程式水力计算怎么算阿

发布于:2007-05-26 10:09:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我做的是六层的住宅楼采暖设计,分户热计量双管下供下回水平同程式,这座楼有三个单元,一个单元有两户,这样我布置了三根立管,一个单元一根。以前水力计算算得是垂直式,水平式的我不会算阿。先选不利环路为第六层,是三根管的负荷加起来一起算呢,还是一根一根来呢,最后这三根立管之间还算水力平衡吗?望高手赐教阿。感激不尽。
最好详细点啊
  • yhjhwxl
    yhjhwxl 沙发
    六层立管每必要同程式,计算按共热工程上计算.最不利环路
    2007-06-24 08:27:24