请教各位前辈:10KV铜交联直流耐压打到35KV。泄露电流最大在多少毫安以下为合格?是否有相应的规范要求?万分感谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zht62652379
    zht62652379 沙发
    来学习一下了
    2013-06-19 21:43:19

    回复 举报
    赞同0
  • 00踏雪无痕00
    八0后的幸福 发表于 2013-6-19 21:19 哦。。。 谢谢您!知道了! 还有一个问题请教一下,10kV电缆摇绝缘时,多大电阻算合格?有没有什么 …长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即: R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM; Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ; L-电缆长度,Km; Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。附:电缆的温度系数温度:0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ kt : 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92
    2013-06-19 21:33:19

    回复 举报
    赞同0