阅读下一篇
求教关于人防排风风机风压选择请教人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么计算?07FK01里5个示例,只有P33的一个二等人员掩蔽所标注了轴流排风机参数为风量7000,全压500Pa。风管用的是1000*320。08FJ06的P49页选的是风量1600,全压280Pa。风管用的是400*250。两份图纸中,干厕位置都距离排风口部很近,风管尺寸选择也都很合理,风速不高,不存在管道太小、太长导致风压损失过多的问题。但前者的风压500Pa,个人感觉是不是太夸张了?一般清洁通风时,排风量是按进风量的80%~90%选取,整个地下室是一个正压状态,进风风机无论是选离心风机(有电站保证供电)或电力人力两用风机,风机风压一般选择1250~750之间,但排风风机应该就没必要这么高了吧,200~300Pa怎么也都应该够了啊。请教,人防用于清洁通风的排风风机的风压怎么选择?有没有什么计算公式的?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zheliu410409
沙发
dyj8888 发表于 2012-10-12 14:50 防排烟是一种特殊的通风方式,是在火灾发生时一种紧急通风状态,防排烟分为两块,防烟指的是加压送风。而通 …谢谢大侠
2013-04-07 14:47:07
赞同0
-
qwer719104027
板凳
学习,非常感谢。
2013-02-07 14:54:07
赞同0
加载更多回复 举报