长延时、瞬时、短延时的含义。分别在什么时候用上以上三种保护?短延时的时间怎么定?
发布于
2004-09-08 10:49:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
dshilunls
原来如此。高压做太少了,没注意还有这区别。
2004-09-09 11:02:09
来自 PC
评论
举报
zhoushu8
你们在说低压,而我在说高压。你们在说低压短延时,而我在说定时限过电流保护,所以有时间上
的偏差。呵呵。
但原理基本是一样的。高压级差0。5秒,低压级差只有0。2秒。原因是高压有继电器等,反应没低
压那么直接敏捷。