土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 紧急求助变压器问题!
我厂现有10KV 315KVA变压器一台,平均每月的有功电量为70000KWh左右,我不知道该怎么计算现有负荷的功率是多少,变压器的负荷率又是多少?而且我厂马上要扩大生产,新建厂装机功率大概在300KW左右,不知道仅用现在这台变压器能否承受?如果不能承受,是不是该再买一台变压器?再买的话该买多大容量的变压器?怎样才能省钱而又有效啊?

全部回答(11 )

  • hz76420136
    建议你加装一个315KVA的箱变,比较经济、省钱
    2007-07-30 01:31:30 来自 PC 评论 举报
  • banqiao14


    同意,变压器的不变损耗和可变损耗相等的时候最经济,




    要想马儿跑得快,有要马耳不吃草,可能吗?
    2007-05-27 22:30:27 来自 PC 评论 举报
加载更多