土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GGD柜安装大开关需要偏心布置吗?
宽*深为1000*800GGD柜装正泰NA1-3200A/3P开关,居中布置好还是偏心布置好?

全部回答(14 )

  • hwc_wy
    要看实际情况的,也就是系统布置来决定,是偏左偏右,这和母排制作关系很大,而且上面是否装旋转隔离刀,都要考虑的,不按实际要求,到下面装配,要么空间不够,母排无法制作,即使能做出来,可能也会浪费铜排,加工麻烦,断点多,无乱那一样都要挨骂的
    2007-06-07 11:39:07 来自 PC 评论 举报
  • jkeec
    如果柜后水平翻排或深度方向前后翻排,可居中布置;如果正面左右平翻,则需偏心。
    2007-06-06 16:48:06 来自 PC 评论 举报