我单位的电加热设备是用可控硅和固态继电器加PLC来精确的控制温度范围,(380---480)
但是自使用以来老是烧毁故态继电器和可控硅,使用中不存在过流的现象,散热也是正常的。
想半天是不是我单位使用很多PLC和变频器和直流的设备,电源中有高次谐波的存在引起的啊。如果是的话怎么才能和使用什么仪器测量出来那?
请告诉指教!!!! 谢谢了。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • zjh9527
    zjh9527 沙发
    我敢保证是谐波问题!!!
    解决办法:做谐波治理
    我厂有测试仪器,美国福禄克的
    有需要请联系:QQ630234317(曾生)
    2009-08-03 16:18:03

    回复 举报
    赞同0
  • tsmgx
    tsmgx 板凳
    考虑在可控硅和固态继电器两端加阻容吸收这样可以吸收掉过流过压.加压敏电阻可以吸收过电压,我厂的高频加热设备就是这样做的.