8.7/10KV电缆用在中性点不接地系统问题讨论

发布于:2012-10-11 09:56:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在中性点不接地或经消弧线圈的10KV系统使用10KV电缆,当发生单相接地时,规程是允许继续运行2小时的。但此时如果是完全接地,相电压将达到线电压,即达到10KV,而8.7/15kv电缆相电压长期运行仅8。7KV?是否不安全?必须要尽快跳开,不能满足规程的要求?请高人赐教!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 糖分加土豆
    ccc___ 发表于 2012-10-11 17:09 楼主说的“完全接地,相电压将达到线电压”,对电缆来讲,还是没什么问题,交流耐压试验的电压就有这么高。 …向管理员学习了,说的很正确
    2014-09-29 16:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • qianbochenhong
    电缆本身质量好点的没问题,但是对电缆头损害很大,尤其是中间接头!
    2014-09-29 15:58:29

    回复 举报
    赞同0