发布于:2007-05-25 18:46:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在做污水厂生化反应池设计时,好氧除炭和缺氧除氮反应池均有计算方法,请问除磷的厌氧池尺寸怎么计算?谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • superwaternj
    superwaternj 沙发
    我查了资料 厌氧池的设计没有数学模型,没钱通常柴用水力停留时间确定容积,一般规定不低于0.75h,氮要考虑汇流污泥量
    2007-05-26 16:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • z_d_p@co163
    z_d_p@co163 板凳
    简单点的,像CECS标准上的,选个1~2h的水力停留时间就行了...

    复杂点的,好像室外排水规范上有,用反应动力学求,相当于用负荷来表达...
    2007-05-25 20:28:25

    回复 举报
    赞同0