电厂10KV直配线的问题

发布于:2007-05-25 18:23:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电厂10KV直配线,距离1000千米以内,变压器800-2000KVA,我想问,10KV到对方,对方如果不用高压开关可以吗?如果用高压开关,那一只有一台,不用蓄电池,操作电源如何解决?
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    你完全应该使用环网柜的,它不用直流电源,而且最适合做变压器的远程配电开关。质量好的可选用施耐德的SM6系列,也可选用国产的SF6型环网柜或配真空开关的环网柜。
    2007-05-27 10:19:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在下需要帮助啊!!!

大家好,我最近遇到保护定值计算方面的一点问题,希望知道帮帮我哦!是这样的;最近我开始接触用户10kV配电室保护装置的过流、速断定值计算方面的工作.本人不才,需要在短时间内学会这方面的知识,才能胜任此项工作.如果我从看"继电保护定值计算"方面的书开始的话,估计就得走人了。具体情况是这样的;计算对象是用户10kV配电室,它包括,进线柜,两个变压器柜(1250kVA),一个计量柜,PT柜,还有电动机(1000kW)出线柜等等.........。根据变压器,电动机容量来计算相应的过流,速断电流值。