土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于学校的生活给水及消防给水的讨论

关于学校的生活给水及消防给水的讨论

发布于:2004-09-08 09:15:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现在所手接的一个项目,是一个建筑面积为10万平米的学校,里面有一至六层的各类建筑物,其中一层的有4栋,二层一栋,三层的3栋,四层的1栋,五层的1栋,六层的6栋(其中有3栋是学生宿舍);最高的有十一层,共4栋都是教师住宅。下面是本人的设计方案,不足的地方请各位前辈多多指教:
给水方案一:
一,二层的建筑物采用市政管网直接给水,3至6层的建筑物采用变频给水, 十一层的教师住宅4栋统一采用水泵和水箱供水,但是本人认为是否采用变频而压力变化较大,给设备带来不利的影响,而且浪费电,因为教学楼晚上及放假时间是不用的。
给水方案二:
一,二层的建筑物采用市政管网直接给水,3至6层的建筑物采用水箱和水泵给水,十一层的教师住宅4栋统一采用变频供水,但是本人认为是否水泵不好控制且水泵启动的次数过大,考虑加一个气压罐,也不是办法。
消防给水方案:
只在最高的十一层教师住宅楼上每栋设置12立方的消防用水量,其他层数的建筑不需要设置了,由水泵房集中加压,在校区内消防管是连通的这样可以满足其他的建筑。
请教各位,给水方案选用一好呢还是二好,还有消防这样设计可不可行。望各位前辈指点指点,在这先谢谢各位了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fdhua
    fdhua 沙发
    回 luoxiaochuan:
    本人所说的加气压罐是指采用水泵和水箱联合给水的,并非指采用变频的那块。
    2004-09-08 11:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • luoxiaochuan
    luoxiaochuan 板凳
    我的建议选用方案二,变频供水是有气压罐的,我不是很明白你的"本人认为是否水泵不好控制且水
    泵启动的次数过大,考虑加一个气压罐"这句话的意思.
    至于消防方案,根据消防设计用水量确定,如果你的4个12立方水箱能满足整个消防用水,可以考虑三
    ~这里只给你一个初步建议,具体情况还得你自己定.
    2004-09-08 10:19:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天面消防增压泵本是胡闹

天面消防增压泵流量能满足初期消防用水量吗?增压泵扬程肯定大于天面水箱的高度,如果不能满足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能满足初期消防用水那天面水箱不过起了个吸水迟的作用。请大家谈谈看法。

回帖成功

经验值 +10