关于净化空调中压差开关的设置

发布于:2007-05-25 16:54:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请教论坛中的大侠:
1.洁净手术室工程中所采用的净化空调机组及新风机组是否均需要设置压差开关?需如何设置?
2.压差开关、压差保护开关、压差计、压差传感器、压差报警开关、压差探测器是否为同一种装置?如不同,有何区别?
请各位大侠不吝赐教!在下万分感激!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • flyfish007
    flyfish007 沙发
    1.净化空调机组和新风机组的过滤器前后均应该装压差计,用以监测过滤器的阻塞情况(当然也可以装压差开关,前提是要知道过滤器的初阻力,并要装相应的报警指示)
    2、压差开关、压差保护开关、压差报警开关是同一装置,当压差到达设定值后开关闭合或断开,压差计为压差测量仪表,可以显示实时的压差数值,而压差传感器和压差探测器一般为测量元件,不能直接读出压差值,要配合变送器和显示仪表使用。
    2007-05-26 13:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    我只用过两个,压差传感器装在洁净室同相邻房间的隔墙上,联动新风阀控制压力;动压传感器装在送风管,联动风机变频控制送风。
    2007-05-25 17:08:25

    回复 举报
    赞同0