独门商铺需要做喷淋吗

发布于:2012-10-11 08:29:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范8.5.1.4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;需要做自动喷水灭火系统。所说的商铺指哪些呢?超市?那种独门商铺,每个商铺有单独的楼梯,但是几个商铺连在一起,成为一栋建筑,面积超过上述的面积,这种情况需要做喷淋吗, 谢谢指教!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    看到以上发言,感觉都没有找到解决问题的方法,思路不对。
    1.接到建筑条件首先确认本建筑属于高层,非高层(24m),建筑属性(使用功能)属于共建,还是住宅然后去套用适用的规范。
    2.建筑物下方有商业:无论高层低层。判断是属于商业网点还是商业,用规范给定的定义去判断。
    3.本建筑是综合楼还是单一建筑。
    4.若是符合商业网点判定条件则其不影响原建筑属性。只不过一类要设自喷,二类不设。若属于商业则要考虑是商住,还是综合楼。
    2012-10-18 15:58:18

    回复 举报
    赞同1
  • yudan0565223
    yudan0565223 板凳
    1,但是只要商铺单层面积超过1500平方米或者商铺总面积超过3000平方米,须设置喷淋系统。
    2,是否是两栋房子是要看是否满足防火间距决定的,伸缩缝当然不能满足伸缩缝。
    所以必须设置喷淋系统。
    2012-10-19 16:22:19