请教:有简略方法计算线路压降吗
请教:有简略方法计算线路压降吗
最近在设计照明线路,由于总配电箱到分配电箱的位置非常远,所以从总箱到分箱再到灯这段线路可能存在较大的压降,请问各位达人有没有什么简略的方法计算压降?我之前选线都是BV 3*2.5,考虑到压降一部分线需要改成BV 3*4吧。感激不尽!!!!
发布于
2012-10-10 16:45:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
electricity
压降=电阻*电流,铜电阻是0.0184欧姆.mm2/m. 单相的长度m要乘2。这回你可以估算了。
2016-04-21 13:49:21
来自 PC
评论
举报
miaogong2012
板凳说的是,可以按照那样估算。
2012-10-13 14:55:13
来自 PC