土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
这样的商铺是否设室内置消火栓?商铺和商店的区别?
这样的商铺是否设室内置消火栓?商铺和商店的区别?
一个两层的商铺,每层建筑面积10500平方,分成10个单独商铺,每户里面有楼梯上二楼,请问要不要设置室内消火栓啊?
如果按照8.3.1.2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
请问商铺和商店怎么区分的呢?
请高手指教。。。谢谢。。
发布于
2007-05-25 14:18:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
shizi_22
谢谢了。。。。
2007-05-28 09:17:28
来自 PC
评论
举报
陈大亮
应该看作一个商店进行消防设计,只不过为了使用管理方便,而将其分割为几个独立单元而已。肯定要设室内消火栓。设置时可以每个商铺每层设一个室内消火栓;如果二层连通,也可以隔几个商铺每层设一个室内消火栓,满足两只水柱同时到达即可,但此时消火栓设在室外。
2007-05-25 15:01:25
来自 PC
评论
举报
相关推荐
shizi_22
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
64
回复
139
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 708 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )