给排水工程
\
建筑消防给水
\
这样的商铺是否设室内置消火栓?商铺和商店的区别?
这样的商铺是否设室内置消火栓?商铺和商店的区别?
一个两层的商铺,每层建筑面积10500平方,分成10个单独商铺,每户里面有楼梯上二楼,请问要不要设置室内消火栓啊?
如果按照8.3.1.2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
请问商铺和商店怎么区分的呢?
请高手指教。。。谢谢。。
发布于
2007-05-25 14:18:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
shizi_22
谢谢了。。。。
2007-05-28 09:17:28
来自 PC
评论
举报
陈大亮
应该看作一个商店进行消防设计,只不过为了使用管理方便,而将其分割为几个独立单元而已。肯定要设室内消火栓。设置时可以每个商铺每层设一个室内消火栓;如果二层连通,也可以隔几个商铺每层设一个室内消火栓,满足两只水柱同时到达即可,但此时消火栓设在室外。