今天遇到一个难题,具体情况入如下:一条150的市政管接了一段2米左右的200管在200管上分别接了一条150的消防管和一条100的生活水管,两段管上分别装上相应管径的闸阀、水表、止回阀、闸阀,其中给水管接天面生活水池,消防管与生活水管间没有连接,今天出现情况如下:当生活水管水表前闸阀关闭以后,消防水表不动;当生活水管水表前闸阀打开以后,消防水表动,三天平均起来,消防用水一天20吨,两段管网经过试压,均没漏水情况,那20吨水去那???????
(长期下出消防用水法钱很厉害)请大家帮忙帮忙!!!!!!