土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 难题,求教!(20吨水去那了?)

难题,求教!(20吨水去那了?)

发布于:2004-09-07 22:25:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天遇到一个难题,具体情况入如下:一条150的市政管接了一段2米左右的200管在200管上分别接了一条150的消防管和一条100的生活水管,两段管上分别装上相应管径的闸阀、水表、止回阀、闸阀,其中给水管接天面生活水池,消防管与生活水管间没有连接,今天出现情况如下:当生活水管水表前闸阀关闭以后,消防水表不动;当生活水管水表前闸阀打开以后,消防水表动,三天平均起来,消防用水一天20吨,两段管网经过试压,均没漏水情况,那20吨水去那???????
(长期下出消防用水法钱很厉害)请大家帮忙帮忙!!!!!!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 留一手
    留一手 沙发
    水压波动引起的相互计量干扰,不会造成20吨这么大的误差
    2007-03-06 23:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • sunjianjun2002
    是不是你没有装倒流防止器?
    2007-03-02 17:43:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多