土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷式冷干机压力不足情况分析和应对

水冷式冷干机压力不足情况分析和应对

发布于:2012-10-10 16:18:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水冷式冷干机压力不足情况分析和应对
在水冷式冷干机的使用过程中,经常会出现这样那样的故障,当水冷式显示低压时怎么办?首先确认造成低压的原因;通过进出水温度温差,进出水流量,机组蒸发温度,机组上载情况,蒸发器传热温差,压缩机过热度等参数,分析原因:
主要无非几大类
制冷剂不足
系统有堵塞
水流量过小
水温过低
蒸发器换热效果不良
自控加卸载异常 http://www.greesmd.com http://www.sunball-dg.com http://www.kyj0.com
当二手制冷设备在外界温度很低时,半封螺杆的冷媒水和和冷却水温度差别小,导致吸气和排气的压力差小,就会出现高低压差过低的问题。
但造成以上情况背后的原因那就各种各样了比如说以下几种情况1.当水冷式冷干机的水温设定在5℃以上时,低压表压力显示低于2kgf/cm2时,即表示冷媒不足。先将水冷式冷干机漏冷媒的地方进行补漏处理再更换干燥过滤器重新抽真空,充适当冷媒。
2.当发现漏冷媒部分浸于水中,请立即停止水冷式冷干机运行,速将水箱内水排除掉.
尽快通知公司派人员处理维修,以免压缩机将水吸入系统中造成更严重损坏