土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三极还是四极开关

三极还是四极开关

发布于:2004-09-07 20:21:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在五线制系统中,断路器是选用三极的还是四极?
在什么情况下选用四极开关?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dshilunls
    dshilunls 沙发
    同意楼上。在加一句TN系统中,住宅进户总开关(三相)也用四极。(单相就用可断零线的两极
    开关)
    2004-09-08 09:27:08

    回复 举报
    赞同0
  • xiong568
    xiong568 板凳
    对于四极开关的选用现在各有各的说法,不过在下面几种情况下使用四极开关已是共识:(1)正
    常供电电源与备用发电机之间的转换开关为四极;(2)带漏电保护的双电源转换开关为四极;
    (3)在两中不同接地系统间电源转换开关为四极;(4)TT系统的电源进线开关为四极;(5)IT
    系统当有中性线时应采用四极开关。
    2004-09-08 08:40:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双电源切换装置问题

现在标准的双电源切换系统(ATS)的2个开关是互锁的,一个接通则另一个断开,请问如果2个开关均设分励脱扣器用一个按钮能让他们同时断开吗?有请行家解答.谢谢.

回帖成功

经验值 +10