土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 以下建筑有必要做防雷吗?答案满意的话送10分

以下建筑有必要做防雷吗?答案满意的话送10分

发布于:2004-09-07 20:16:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1、一层5.7m高的设备房,包括发电机房、变配电所、锅炉房,全放在一起。算下来年雷击次数为0.04次/a,小于规范要求,有必要作防雷吗?其中储油间位于一个角上,如果作防雷,这个角上的柱子钢筋势必会作为引下线,对于储油间这样的房子有影响吗?

2、两层高的洗衣机房和消毒供应室,总高9.4m。在一层有真空吸引站和氧气室,算下来年雷击次数为0.057次/a,也小于规范要求。要作防雷吗?主要是有一个氧气站,不知道有什么特殊要考虑的地方。氧气站是医院里那种作中心供氧用的。

以上建筑,电气接地是要作的,主要是问一下防雷要不要考虑。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • sjm1972
    sjm1972 沙发
    1、只能说不做不违反现行规范。
    做好防雷接地、防静电接地、等电位联结,防雷引下线对储油间没危害。
    2、国标的分界点是0.06,民规是0.05,虽然以国标为主,但这么接近分界点,一般我们这审图中
    心都会建议设。
    2004-09-13 08:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • sdzgl
    sdzgl 板凳
    需要做防雷,首先该建筑物附近的环境不能保护该建筑物免于雷击;而且其使用性质也比较重要,
    因此必须做防雷;
    防雷引下线可在户外避开储油间。
    2004-09-11 13:34:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二类高层建筑的上人屋面的防雷如何设计?

一般我们用避雷带作接闪器可是上人屋面我们就不能这样设了吧?不然显得我们搞电的也太不近人意了---本来好好的屋面被我们设了许多障碍物

回帖成功

经验值 +10