1、一层5.7m高的设备房,包括发电机房、变配电所、锅炉房,全放在一起。算下来年雷击次数为0.04次/a,小于规范要求,有必要作防雷吗?其中储油间位于一个角上,如果作防雷,这个角上的柱子钢筋势必会作为引下线,对于储油间这样的房子有影响吗?
2、两层高的洗衣机房和消毒供应室,总高9.4m。在一层有真空吸引站和氧气室,算下来年雷击次数为0.057次/a,也小于规范要求。要作防雷吗?主要是有一个氧气站,不知道有什么特殊要考虑的地方。氧气站是医院里那种作中心供氧用的。
以上建筑,电气接地是要作的,主要是问一下防雷要不要考虑。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句做好防雷接地、防静电接地、等电位联结,防雷引下线对储油间没危害。
2、国标的分界点是0.06,民规是0.05,虽然以国标为主,但这么接近分界点,一般我们这审图中
心都会建议设。
回复 举报
因此必须做防雷;
防雷引下线可在户外避开储油间。
回复 举报