土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑梁超过最大配筋率 与规犯冲突吗?
当遇到有悬挑端的梁时,有时悬挑端的截面(300x600)高度比该梁其它跨(300x1000)小很多,但是悬挑梁根部负筋根据该支座处两边负筋较大值来配(支座处钢筋必须拉通),对于其他跨来说配筋合理而对于悬挑端来说就很有可能超过它的最大配筋率,请问这样与规范冲突吗?是不是悬挑端支座负筋可不拉通?还是有别的解释?

全部回答(6 )

  • jiaonaixu
    但是悬挑梁根部负筋根据该支座处两边负筋较大值来配(支座处钢筋必须拉通),对于其他跨来说配筋合理而对于悬挑端来说就很有可能超过它的最大配筋率,请问这样与规范冲突吗?是不是悬挑端支座负筋可不拉通?
    1.首先控制最大配筋率是防止砼受压区高度过大而使梁产生脆性破坏,所以计算得出配筋不能超过(由受压区高度控制).比如计算5cm2,配了10cm2,配筋率应该仍按5cm2计算,因为,在工作状态,受压区高度不会超过要求
    2.没有(支座处钢筋必须拉通)这一说,不一样时满足锚固要求可以截断.如果是悬臂梁要求的话,还是拉通好
    3.可以看一下03G101-1之66页.可分析出上述2.的结论
    2008-07-17 09:46:17 来自 PC 评论 举报
  • tangrunsun
    无论哪个截面超筋都是违反规范的,可以做成加腋梁 或者变截面梁 实在不行支座两端的钢筋分别配就行
    2008-07-16 16:25:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10