控制电缆屏蔽层的接线方法

发布于:2007-05-25 11:50:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教控制电缆屏蔽层的接线方法. 屏蔽层是否要接地? 是一边接地还是两边都要接地? 如果是一边接地是现场边还是电箱边接地? 有何不同? 有没有规范? 请指教.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • iamcmh
    iamcmh 沙发
    一点接地还是两点接地不同的规范有不同的要求。
    我通常按《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343—2004做两点或多点接地,因为担心真的被雷破坏设备的话,不用两点接地说不清。
    2008-11-10 11:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • jiangzebin
    jiangzebin 板凳
    各个细分行业的要求都有些区别,上DCS,PLC 的控制电缆一般一点接地,在DCS,PLC 侧接地,到就地控制柜的大多选择两端接地
    2008-11-09 14:06:09

    回复 举报
    赞同0