土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程事故处理,请教高手,急!

工程事故处理,请教高手,急!

发布于:2004-09-07 20:10:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土简易灌注桩,600MM径, 40M长,完工后 动测时出现三类桩两根,即在桩顶向下4米处出现严重离析现象.分别在一个四桩承台和一个三桩承台,请问这种情况如何处理?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xjftwt
    xjftwt 沙发
    建议对所有桩做全数动测,待结果出来后再做相应的处理
    有时地层情况也会影响动测结果
    2008-06-16 21:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • 123cyj
    123cyj 板凳
    小直径桩是很容易出现这种问题.建议未动测的桩全部动测,然后选取有代表性的桩进行抽芯,根据抽芯结果判断缺陷的严重程度和类型,再决定是接桩还是高压灌浆处理.