土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现浇板中的分布钢筋需要伸入支座吗?
现浇板中的分布钢筋需要伸入支座吗?如果是一级钢筋需要180度弯起吗?

全部回答(5 )

  • ougaogong
    构造分布筋不需要弯钩。
    板底的受力分布筋需要伸入梁内,一级钢则要做180度弯钩。
    通常我们见到板面支座筋也做个90度钩,是为了顶住模板保证钢筋位置准确,不过现在这样的做法已经变少了。
    2008-05-13 20:45:13 来自 PC 评论 举报
  • zhanxiuqun120
    请问现浇板中分布钢筋需要弯勾吗?那位知道的。麻烦告诉一声,谢谢了
    2008-05-13 16:16:13 来自 PC 评论 举报