三层,框架结构,联排别墅,总长69.4M,超过规范允许的长度,原先设计了后浇带,但是,甲方提出施工难度较大并且质量难以保证,故要求取消后浇带。
现在想请问各位坛友,取消后浇带后是否有其他比较有效的方法,可以控制裂缝?
我暂时的想法是:在原先设置后浇带的板跨内,支座筋横纵向均拉通设置,并且该板跨的砼采用抗裂纤维砼。(不知是否可行

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    住宅类建筑应该控制长度,使其不超过规范允许长度。不宜采用设置后浇带等措施来解决超长问题,否则一旦出现裂缝,当被告上法庭时在法律上设计、施工很难摆脱责任。。。
    对于其他建筑来讲,设置后浇带是解决超长问题的最佳办法,但当超长较多时(如框架结构超过70米。。。)应该采取综合措施(如加强带+后浇带等)进行处理。
    2012-10-12 20:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • zhugp1982
    zhugp1982 板凳
    学习下 还是新手
    2012-10-12 14:28:12

    回复 举报