土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教YORK冷水机组停车按钮故障原因

请教YORK冷水机组停车按钮故障原因

发布于:2007-05-25 10:13:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大师,我使用的YBWC200SC50A冷水机组,在现场按stop按纽机组停不下来,没办法用紧急停车按钮才得以停机组,为什么呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwbb
    wwwbb 沙发
    第6楼的芭芭拉
    你好!停机按钮确实都需要卸载延时,但延时太长了不正常吧 况且我们的机组就是停不了
    你说的软停机是指在DCS上停机吗?

    第4楼的 willsong007
    你好!能不能给我们介绍一下何谓 "此类机组分两种控制,一种为A型,一种为B型"
    2007-08-13 00:20:13

    回复 举报
    赞同0
  • ruyilyf
    ruyilyf 板凳
    一般按停机按钮都需要卸载延时,除非按紧急停车按钮,可能楼主太心急了。
    不知道约克YB机有没有软停机????
    2007-08-09 14:14:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多