土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一组信号阀可以管多少面积

一组信号阀可以管多少面积

发布于:2007-05-25 10:05:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
厂房
火灾危险等级属于中危险等级二级
喷水强度为8(L/min.m2)开式洒水喷头 K=80
喷头工作压力为0.1/Mpa,系统最不利点处喷头的工作压力为0.05mpa.喷头流量是80L/min.
共四层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头

请问下,每层应试设多少组信号阀与水流批示器的?

期待中......

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zzx1354
    zzx1354 沙发

    就这个好!
    你这个工程有4层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头
    每个报警阀控制的喷头数不大于800个,要设4个湿式报警阀的
    每个防火分区分别设置一个水流指示器和信号阀.
    2008-05-22 17:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • sniper.kim
    sniper.kim 板凳
    PS:最好和电气专业咨询下,好让自己对自动喷淋到底怎么回事有个了解,这样就明白信号阀,水流指示器在整个系统中怎么运行锝
    2008-05-13 23:19:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三层体积不超过1万立方的办公楼设置室内消防栓?

你们做三层体积不超过1万立方的办公楼是否有设置室内消防栓? 如果设置,按用水量如何定?

回帖成功

经验值 +10