你们做三层体积不超过1万立方的办公楼是否有设置室内消防栓? 如果设置,按用水量如何定?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
zzx1354
沙发
2008-05-22 17:54:22
赞同0
-
sniper.kim
板凳
PS:最好和电气专业咨询下,好让自己对自动喷淋到底怎么回事有个了解,这样就明白信号阀,水流指示器在整个系统中怎么运行锝
2008-05-13 23:19:13
赞同0
加载更多就这个好!
你这个工程有4层,每层有6400平方米,每层大概有440多个喷头
每个报警阀控制的喷头数不大于800个,要设4个湿式报警阀的
每个防火分区分别设置一个水流指示器和信号阀.
回复 举报