快速低温实验箱,低温-75℃,采用复叠式系统,高温部分制冷剂是R404a,低温部分制冷剂是R23.
请教高手,温度箱到达需要温度-70℃后不久,低压保护(低压保护设定为-0.5bar,吸气压力实测表压瞬间低于-0.5bar,低压保护装置动作,排气压力11bar,在其他设定温度下低压保护装置也动作),R23部分在没有运行前平衡压力为19bar,没有检查出其他问题,是不是低温系统制冷剂漏,如补充制冷剂,怎么判断是否补够,正常情况下R23系统吸气压力和排气压力在-70℃应该是多少bar呢?
非常感谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
非常非常感谢!我要得就是你说的传热温差,真是一个高手,有机会还得向你学习学习,请一定不要厌烦!只是不知道怎么联系你比较方便些,能否告知,我的信箱:shiyong0327@126.com.
再次表示感谢!