土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求教各位专家,沈阳一别墅地源热泵相关问题

求教各位专家,沈阳一别墅地源热泵相关问题

发布于:2007-05-24 23:44:24 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
270平联排别墅,三层,其中三层为阁楼,销售面积40平,其它为2。2米以下,冬天几乎不上去。
想要做地源热泵(因地下水实在匮乏)+地热,有几个问题求教:
1、想打10个井,每个深50米,单U管,能够保证取暖效果吗?每米的换热量应该为多少啊?
2、地下结构为17米之前为粘土,17米-48米为风化花岗岩,48米以下为花岗岩破碎层,请问现在打井的价格为多少啊?
3、主要为取暖,是不是地热比风机盘管要好一些?
多谢了!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tianbaoye
    tianbaoye 沙发
    1.根据你说的土壤结构,和岩石结构,综合一下,单U每延长米换热的大概在40W, 岩石要好一点能在50W,双U的话是单U的换热的1.2倍。另外50米有点浅,效果不会最佳建议在60-80米为最好!
    2.根据当地情况,大概岩石在110-150 ,你那井不是好打,因为你那是风化岩石,不容易成井,容易把转头卡在里面,和岩石碎末把井底添上。达不到你原来想打的50深
    3.根据自己的情况,地热效果比较好,热气上走,但是冬天容易口干。风机盘管效果能舒服一些!
    2007-06-09 08:37:09

    回复 举报
    赞同0
  • your_harbor
    your_harbor 板凳
    按沈阳的具体情况应该差不多能够用,最好用地热
    2007-06-06 17:22:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位好心人能帮我解答下啊?关于冷凝器的设计计算的

问题已经解决

回帖成功

经验值 +10