土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋问题

喷淋问题

发布于:2007-05-24 22:15:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在在做个厂房,分为A B区,A B区是在一个防火分区的。A区是超过了8m,但不超过12m,我还是用了湿式系统,把喷水强度提高了,B区只有5m,这个区的喷水强度要不要和A区一致啊
  • xx_416
    xx_416 沙发

    通常同一厂房内喷头的喷水强度是致的
    喷水强度大多是可以设成一致的
    2007-05-25 15:36:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小油库的消防怎么做?

新人一只,什么都不懂,有使劲翻规范,不过只是把自己搞的更糊涂,有做过的指导下啊!是一个很小的油库,一层,30米长九米宽的房子,里面有隔间,每个屋子里装不同的东西,有各种各样的油,什么煤油拉,清洗剂啊,油脂。然后要做消防,房子附近的路边已经有消火栓了,现在就是不知道房子要做什么样的消防,看规范真的看到头要昏了,总之最后能确定这房子足够危险,也知道火灾延续时间,一次灭火使用水量,可是,可是还是不知道要做什么啊?是装室内消火栓吗?好象水灭不了油火吧,那就灭火器,可是灭火器好多,不知道一般都用什么,还有怎么计算啊,放在哪里啊,放多少?

回帖成功