wind大哥,你以前也是干过管道安装的,我们这最近在施工DN900的阀门井,井深4m多,井下打设预制桩,阀门井土方开挖后发现打设的预制桩出现不同程度的偏移(打桩单位为伊麦克斯基础公司),最大达1m多,并且伴有桩体倾斜的现象,以前打桩时绝对是按图纸坐标打的,也没有打成斜桩;阀门井土方开挖时未采取任何围护措施,施工现场在镇海炼化乙烯西区,场地是围海造田出来的,土质非常之差,是否有可能是因开挖占位不当以及未采取任何围护措施造成的土方滑移,将桩位挤偏,请指教。另外如何处理也请告知。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jlhnjl
    jlhnjl 沙发
    阀门美图
    2007-05-26 22:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • jlhnjl
    jlhnjl 板凳
    处理如上图,加大承台,把桩包住,实际上是违轨的.
    土质差到何种程度,开挖4根DN1800的管线,管中心距2600,实际连放坡加塌方造成的管沟宽度56m。
    另附几张阀门安装美图,以表对wind前辈的敬意