土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求教wind123_2000有关阀门井的施工

求教wind123_2000有关阀门井的施工

发布于:2007-05-24 21:54:24 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
wind大哥,你以前也是干过管道安装的,我们这最近在施工DN900的阀门井,井深4m多,井下打设预制桩,阀门井土方开挖后发现打设的预制桩出现不同程度的偏移(打桩单位为伊麦克斯基础公司),最大达1m多,并且伴有桩体倾斜的现象,以前打桩时绝对是按图纸坐标打的,也没有打成斜桩;阀门井土方开挖时未采取任何围护措施,施工现场在镇海炼化乙烯西区,场地是围海造田出来的,土质非常之差,是否有可能是因开挖占位不当以及未采取任何围护措施造成的土方滑移,将桩位挤偏,请指教。另外如何处理也请告知。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jlhnjl
    jlhnjl 沙发
    阀门美图
    2007-05-26 22:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • jlhnjl
    jlhnjl 板凳
    处理如上图,加大承台,把桩包住,实际上是违轨的.
    土质差到何种程度,开挖4根DN1800的管线,管中心距2600,实际连放坡加塌方造成的管沟宽度56m。
    另附几张阀门安装美图,以表对wind前辈的敬意
    2007-05-26 22:01:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求助关于给排水问题

我是一位新手,有位朋友叫帮忙到现场看一私人住宅三层楼(每层150平米)排水施工问题,是否需设置化肥池(需多大).请问需要注意些什么问题?

回帖成功

经验值 +10