发布于:2007-05-24 21:44:24
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
新人一只,什么都不懂,有使劲翻规范,不过只是把自己搞的更糊涂,有做过的指导下啊!是一个很小的油库,一层,30米长九米宽的房子,里面有隔间,每个屋子里装不同的东西,有各种各样的油,什么煤油拉,清洗剂啊,油脂。然后要做消防,房子附近的路边已经有消火栓了,现在就是不知道房子要做什么样的消防,看规范真的看到头要昏了,总之最后能确定这房子足够危险,也知道火灾延续时间,一次灭火使用水量,可是,可是还是不知道要做什么啊?是装室内消火栓吗?好象水灭不了油火吧,那就灭火器,可是灭火器好多,不知道一般都用什么,还有怎么计算啊,放在哪里啊,放多少?
再就是给排水了,库房要不要牵给水管呢?屋顶有个小池子我有拉管道做冷却用水(不过规范好象没说只说要火灾提供足够的冷却的用水),然后还要不要拉其他的管道供工作人员拖地啊打扫卫生什么的用呢,如果那样的话是不是还要设计排水管?好象排水管要做特殊的处理的样子,屋子里有个雨水井,雨水井前要做阀门这个有什么特别要求吗,要做什么样的阀门?排水管用什么管材呢,应该不能用塑料吧。
罗罗索索讲了一堆,总结一下吧
1,小油库消防具体怎么做,要装设什么消防设施,如何计算;
2,要做给水管供工作使用吗?
3,要做排污管吗?排污管排出水是含油污水吗?
4,给排水的管材选择有什么要求?
不要简单的说自己看规范啊,我有努力看,也在继续研究中,可是完全没做过,找不到参考的图例,心里一点底都所以,所以希望大家把知道的告诉我啊,至少指出方向,我才好努力去看去学哈
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐先生 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复 举报
2.移动式灭火器肯定要配备,用干粉或泡沫的。泡沫枪、泡沫钩辅助。
3.消防报警肯定要加。
4.冷却水系统也不能省略。没有室外油罐吗?
回复 举报