消防水池的补水量怎么算,请各位专家指点,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
3000m3,可由体积推出d=18m可用固定式消防冷却
1000m3可由体积推出d=12m可用移动式消防冷却
统一按最不利情况着火罐考虑:
Q1=3.14*18*18*2.5*6*60=915624L=915M3
915*4=3660M3
Q2=3.14*12*12*2.5*6*60=406944L=407M3
407*2=814M3
3660+814=4474m3,因式中系数均按最大值取,所以值较保守.
建议选4000m3的