土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池容量问题

消防水池容量问题

发布于:2007-05-24 16:48:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池4个3000m3和2个1000m3的石油储罐,用3000m3的消防水池大不大

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • laibinwt
    laibinwt 沙发
    你的给出油品条件 罐体类型 才能算水量 另外泡沫的水量也不小 我一般忽略
    2007-09-17 11:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • mayifan
    mayifan 板凳
    因泡沫用水量较少,仅考虑冷却用水量
    3000m3,可由体积推出d=18m可用固定式消防冷却
    1000m3可由体积推出d=12m可用移动式消防冷却
    统一按最不利情况着火罐考虑:
    Q1=3.14*18*18*2.5*6*60=915624L=915M3
    915*4=3660M3
    Q2=3.14*12*12*2.5*6*60=406944L=407M3
    407*2=814M3
    3660+814=4474m3,因式中系数均按最大值取,所以值较保守.
    建议选4000m3的
    2007-05-26 07:39:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池的补水量

消防水池的补水量怎么算,请各位专家指点,谢谢

回帖成功