土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 招标:郑州牧业工程高等专科学校锅炉及管网监控系统招标

招标:郑州牧业工程高等专科学校锅炉及管网监控系统招标

发布于:2012-10-10 10:59:10 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
招标代理负责人:高工 13611210983
截止时间:2012-10-09
所属行业:环保
标讯类别:国内招标
资源来源:其它
所属地区:河南
各潜在供应商:
受郑州牧业工程高等专科学校的委托,就其锅炉及管网监控系统招标项目进行公开招标。现将技术参数进行网上公示,请潜在供应商对技术参数是否存在倾向性、排他性等内容提出相关意见。
所有意见应于2012年10月9日下午17:00前以书面形式(注明联系人、联系电话并加盖单位公章)递交,逾期不再受理。
二〇一二年九月二十九日
技术要求 
招标需求一览表
包号
名称
数 量
工期
技术要求
包1
锅炉
2台
开工之日起 45日内
详见招标文件
包2
采暖、管网节能改造及监控系统
1套
一、设备、技术改造要求
项目改造所依据的技术标准或规范:
l 《工业锅炉能效规范》DB41/T581—2009
l 《锅炉节能技术监督管理规程》TSG G0002-2010
l 《工业锅炉能效测试与评价规则》TSG G0003-2010
l 《工业锅炉水质标准》GB1576—2008
l 《工业锅炉能效规范》DB41/T581-2009
l 《燃煤工业锅炉节能监测》GB/T15317-2009
l 《工业锅炉经济运行》GB/T1576-2008
l 《锅炉水压试验技术条件》JB/T1612-1994
l 《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-2009
l 《蒸汽(热水)锅炉安全技术监察规程》
l 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271—2001
l 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93—86
l 《建筑及给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002
l 《通风机能效限定值及节能评价值》GB19761—2005
l 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762—2007
l 《供热计量技术规程》JGJ173-2009
l 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
l 《锅炉节能技术管理规程》TSG G0002-2010
二、节能效果
燃气锅炉的烟气(温度)排放,在按照TSG G0002-2010《锅炉节能技术管理规程》标准≤170℃的基础上,采用新技术,新材料的节能设备,将烟气温度控制在110℃,将锅炉热效利用率提高到95%,与老技术条件相比,热效利用率提高5%。
采暖管网系统采用智能控制设备,根据学校的实际用热状况,分时、分区调节控制,减少无效的热能损失,系统改造后可以节能20%。
节能改造后,在确保系统安全运行、不降低用户舒适度的基础上,要求节能效果明显,综合节能率15%以上。
三、设备选型要求
1、设备选型要求:所选用的产品,应是技术先进、成熟的优质产品;所有设备及设备安装必须达到国家规定的相应标准,并具有科学、先进、便于维修和管理的特点;
1)控制部分:核心元器件采用国际知名品牌作为控制部件,运行稳定可靠;仪表采用国内知名品牌,提高系统运行稳定性。
2)电器设备:采用国际知名品牌或国内优质品牌,保持运行稳定、可靠。
3)阀门设备:关键控制部位采用国际质量稳定的进口品牌,阀门采用国内优质品牌,提高控制稳定性和严密性。
2、分时分区控制系统总体要求:
分时分区控制系统由分时分区控制箱、电动蝶阀、供回水温度变送器、室内温度变送器、通信网络组成。
系统可根据建筑物用热时间和用热区域的差异,进行分时段、分区域控制,如工作时间工作区域正常供热,非工作时非工作区域只进行执守供热,防止管道冻裂。
分时分区控制:控制系统能够根据实际检测供/回水温度与用户设定温度的偏差,通过特定的控制方式控制阀门的开度,通过调节控制,达到自动调节的目的。
分时分区控制箱与监控中心之间的通信方式为以太网。
为保证供暖质量,应建立室内温度在线检测系统,在室内供暖的最不利点设置温度检测点,安装温度检测装置,并将检测数据传送到监控中心。
当室内温度高于设定温度时,电动蝶阀的阀门开度减小,当室内温度低于设定温度时,电动蝶阀的阀门开度增大。
集中监控系统:上位机集中监控系统应具备以下功能:
(1)重要数据实时监控功能;
(2)系统运行状态远程控制功能;
(3)就地/远程控制切换功能;
(4)报表及参数曲线功能:
对供暖时段、不供暖时段及总用能数据,系统可以生成日报表、月报表,并能通过曲线直观表示。
(5)数据中心监控平台显示系统瞬时室内温度、室外温度、阀门开度。
(6)数据中心监控平台可更改/设置供暖时间段、供暖温度
供暖节能改造相关设备技术要求:
温度变送器
测量范围:0~100℃
工作范围:20~120℃ 标 准:DIN IEC751
环境温度:-20℃~40℃
结构:变送器、测量元件Pt100 一体安装
隔离输出信号:4~20 mA,DC 电源:12.5~30V DC
防护等级:IP65
精度:1
安装要求:必须根据管径确定插入深度
电动蝶阀(配套法兰及螺栓)
A.概述
功能:控制和调节流量、消除压力波动对流量的影响
形式:电动调节
B.性能
电动阀:开关量控制;4~20mA反馈; AC220V供电
工作温度:0~150℃
工作压差:500~800KPa
控制精度(工作范围):±5%
环境温度:-20℃~40℃
安装: 法兰安装
分时分区控制箱
A.概述
功能:能够现场和远程设置各种参数,可现场和远程手动控制阀门开度,可根据室温自行调节电动阀开度,可根据室外温度自行调整阀门,使供热量在设定值上,实现分时段,分温度控制。
形式:电动调节
B.性能
显示:参数显示、热量累计显示、曲线记录显示、报警显示;
控制:控制阀门开度,恒定室温,定量供热,记录每天供暖时间,不供暖时间。
C.硬件
进口品牌PLC 、7英寸触摸屏、网络通讯模块
在保证工程质量、满足系统要求的同时,尽量节省投资。
四、施工基本要求
1、施工周期:严格按照招标要求规定的周期内完成技术改造,不得超过约定时间。
2、施工质量:施工质量必须符合达到国家施工规范和相关标准要求。
3、 现场实际情况踏勘后,投标方根据招标方提出的要求并结合现场情况设计制定具体施工方案。
4、 施工人员必须持证上岗。
5、 妥善做好渣土等施工垃圾的堆放及运输通道设施维护工作,当日垃圾当夜清运。
五、技术支持及售后服务
1、投标人应有制度健全、人员齐备的售后服务机构,并能快速、准确地处理故障,应对投标人的售后服务承诺、体系及售后服务的保障能力作出书面声明。
2、投标人应对投标产品的质量保证期限作出书面明确说明,并分别阐述其产品在质保期内和质保期外的相关服务范围。质量保证期应为设备安装、调试合格后,并实际运行一年以上。
3、 投标人应提供详实的相关资料,使招标人获得必要的、准确的选用本工程所涉及的节能产品的依据。
4、投标人如果中标,投标人应在项目合同签订后七日内,依据技术文件内容免费提供改造项目系统设计、安装、运行、管理相关的一切资料、施工图纸和施工组织设计。
5、中标人应免费提供节能系统安装工程的技术咨询和现场指导;免费提供对招标人运行、管理人员的培训。
6、中标人应负责指导用户在用户所在地对节能设备进行安装、检验和调试工作,直至验收合格。
7、中标人应提供长期的、良好的技术服务,并提供优惠的零备件供应。
8、中标人应派有关技术人员与用户方共同对本工程节能设备作竣工验收。当满足以下条件时,招标人确认验收合格签署验收合格证。
投标人已提供合同中签署的全部设备、完整的技术资料。
设备符合规格书中的规定,性能满足要求。
性能试验和系统试运行中出现的所有缺陷已经改正至招标人满意。
9、中标人应协助业主完成项目改造后通过锅检部门的节能检测合格验收,出具节能改造检验报告。
注:潜在投标人必须于投标截止期前在招投标平台上成功注册,否则投标人将不能有效地进入招标平台,由此产生的后果将由投标人自己负责,潜在投标人凭 “CA电子钥匙”登录网站,同时必须提交有关信息,等待审核,通过后允许潜在投标人可直接从网上下载电子版资料。
注:该公告的中标信息会及时在www.bidnews.cn进行公布,敬请关注。
报名方式:按照公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名备案登记注册
联系人:高工 王工
手机:1361 1210 983、1368 1289 551
电话:010-56228106
业务QQ:168 608 980
邮箱:zgzbtb@163.com、www.bidnews.cn@sohu.com(业绩资质发到此邮箱)